Нет, исправление касается только ошибки при сохранении параметра блока, связанного с блоком Связанные Параметры.
В данном случае идет недопонимание блока "Связанный параметр" из за отсутствия документации.
Блок "Связанный параметр" содержит 2 входа, для ведущего и ведомого параметров. Хотя мы связываем выход какого-либо блока со входом блока "Связанный параметр", он работает именно со значениями параметров блоков, а не с выходными значениями. Также еще важный момент, связываться могут только параметры одного типа.
В данном случае, когда мы подсоединяем к первому (ведущему) входу блок Формула, у нас в наличии два параметра "Выражение" - строковый тип и "Начинать с" - число с фикс.точкой. Далее если мы подсоединяем ко второму входу SMA, то так как у него всего один параметр - Период, число с фикс. точкой, то в списке доступных параметров автоматически остаются "Начинать с" для ведущего и "Период" для ведомого параметров. Естественно в этом особого смысла мало.
Мы продумаем как реализовать требуемую функциональность, в том числе предложение voxatu, спасибо за конкретное описание.


Отредактировано pasha (Mon Sep 10 2012 04:42 PM)