Originally Posted By: Craft
А где настраивается? Специально снёс ветку в реестре вместе с предыдущим СмартСОМ. После установки и запуска enable_log.reg, ветка СмартСОМа появилась, запись таймаута отсутствует. ИТ инвесту тяжело сделать, чтобы таймаут сам прописывался со значение поумолчянию, чтобы исключить возможную ошибку при внесении записи в реестр вручную?


По шагам:
1. Start
2. Run -> regedit
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\IT Invest\\smartcom
4. Справа в белом поле по правой кнопке мыши new->DWORD Value
5. Name -> pingTimeout
6. Data -> 15

Остановить сервис SmartCom и запустить.

Если посмотреть лог,
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3283#Post3283
в логе должно быть что-то вроде этого
2010-Apr-09 17:35:39.453125 [TID=40bc] - ERROR : logging level is set to 6 value.
2010-Apr-09 17:35:39.453125 [TID=40bc] - ERROR : ping timeout set to 15s
2010-Apr-09 17:35:39.640625 [TID=4b54] - INFO : CStDataSource::AddConnectionListener... 181ea4
2010-Apr-09 17:35:39.656250 [TID=4b54] - INFO : connecting ...

Либо
1. Сгрузить smartcom_ping15.rar
2. Раскрыть архив.
3. Запустить smartcom_ping15.reg


Attachments
smartcom_ping15.rar (305 downloads)



Отредактировано andy (Fri Apr 09 2010 05:51 PM)